Bis auf dem Momentanverbrauch funktioniert alles

Hallo !

Ich habe einen LandisGyr+ E320, habe dessen PIN dauerhaft freigeschaltet, er zeigt auch dauerhaft den Momentanverbrauch an. Das Script rausgesucht, aktivieren angeklickt, Neustart: Liest die Werte aus, aber nicht den Momentanverbrauch.

Das ist das Skript.

D
B
=>sensor53 r
M 1
+1,3,s,16,9600,E320,1
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
1,=h–
1,77070100600100ff@#,Server-ID,Meter_Number,0

Der Leser sitzt auch auf 2 Positionieren auf dem IR Teil. Und ich denke, wenn er die anderen Werte liest, sollte das passen.
Aber mir fehlt die Idee, wo es noch haken kann.

Danke !!

Hallo Ulsen,

ich habe das gleiche Setting und bei mir funktioniert dieses Skript:

D
B
=>sensor53 r
M 1
+1,3,s,16,9600,SML
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,Total_in,4
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,Total_out,4
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power_curr,0
1,77070100600100ff@#,Server-ID,Meter_Id,0

Funktioniert es wirklich so? Ich hätte hinter SML noch ,1 erwartet.

+1,3,s,16,9600,SML,1