Fehler in Skript für TTL

Hallo, wir haben zwei Stromzähler. Der Haushaltszähler (EMH eHZB-W24E8-0LHPG-DU-A5Q2) lässt sich per tasmota problemlos auslesen. Der Wärmepumpenzähler (ISKRA eHZ-EDL+) wurde per TTL angeschlossen und per PIN freigeschaltet. Leider zeigt die App hier nur Nullen. Könntet ihr uns bitte Unterstützung beim Skript geben? Vielen Dank!

Skript aktuell:

D
B
=>sensor53 r
M 2
+1,3,s,16,9600,HH:,1
+2,5,o,0,300,WP:,4
1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0

2,=h=============================
2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3
2,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3
2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0
2,1.8.1(@1, Verbrauch,kWh,Total_in,3
2,2.8.1(@1, Einspeisung,kWh,Total_out,3

Inzwischen konnte ich das Problem selbst lösen. Folgendes Skript liefert Daten für beide Zähler:

>D

>B

=>sensor53 r

>M 2

+1,3,s,16,9600,HH:,1

+2,4,s,16,9600,WP:,5

1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3

1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,E_out,3

1,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0

2,=h–

2,77070100010800ff@1000,Verbrauch,kWh,E_in,3

2,77070100100700ff@1,akt. Leistung,W,Power,0

#

1 Like

Hallo, vielen Dank für deinen Beitrag. Da das Problem inzwischen gelöst ist, schließe ich dieses Thema.
VG Andy